Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
я правильно понимаю, что Вы о плк63 говорите? Если да, тогда вот ссыль http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf где в таблице А есть номера регистров, вторая и третья колонки, простой перебор от нуля не один раз будет уходить в таймаут
Так надо эти таймауты выдержать. По опыту плк иногда в перезагрузку уходит. но если между запросами таймаут поставить или читать 100% известный регистр после неудачи то такого не будет. Я так понял счетчик ошибок после успешного чтения обнуляется или как там в плк задумано. Да долго зато надежно.