Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread....668#post193668
Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread....668#post193668
у Вас 5 аналоговых датчиков температуры и 1 датчик тока(непонятно дискретный или аналоговый) . У ПР только 4 аналоговых входа. Так что либо модуль расширения, либо какой нибудь датчик в дискретный режим. А так вполне ПР200 подойдет. Благо он с термометрами сопротивлениями ПТ1000 напрямую работает.
В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?