Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Помогите разобраться с СПК-207 + устройство на ModBus с Trigger = RISING_EDGE

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.01.2016
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Код покажите.
    Я бы сравнил фактические запросы софта и СПК.
    Сегодня, к сожалению, нечем промониторить. Смогу только завтра. Проснифил запрос из ПО, используемого для настройки и управления контроллером сервопривода, используя Device Monitoring Studio. Выделил для себя передаваемую по modbus команду:

    Код:
    Packet 58384: MODBUS Request (packet size: 13, data size: 9), 02.01.2016 23:14:48.400 +0.0
    
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    Function: 16 (Write Multiple Registers)
    Starting Address: 1294
    Number of Registers: 2
    Parsed As:
    Registers 41294-41295:
    Register0: 5
    Register1: 0
    CRC:23922 (OK)
    То есть
    функция 16, адрес - 1294=0x050e, 2 регистра со значениями 5 и 0.

    Собственно все то же самое и реализую. Завтра буду снифить трафик с СПК до контроллера сервопривода.
    Последний раз редактировалось orensnake; 17.01.2016 в 20:34.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    743

    По умолчанию

    Если не секрет, каким софтом сниффили?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.01.2016
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Если не секрет, каким софтом сниффили?
    Device Monitoring Studio - http://freeserialanalyzer.com/features
    Триальный на 21 день. Но в принципе нормально обрабатывает пакеты, да и расшифровка налету.

Похожие темы

  1. не идет архивирование на sd карту спк 207
    от andrey96 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 17:32
  2. СПК 207 + ПЛК 100 (Modbus RS 232)
    от cen_turion в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:43
  3. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  4. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  5. помогите разобраться с modbus
    от Amarok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •