Была анологичная ситуация, видимость такая, что ПЛК завис, выдает странную информацию. ИП тогда не было, но МВУ на интерфесе использовали. Притащил ноутбук на объект - ПЛК в порядке, ошибки в двух датчиках по давлению. Я на всякий случай учитывал такие ошибки и поэтому ПЛК как положено отключал насосы.
А всё от сильных помех в электросети: пускатели 380В и стройка рядом. Видимо защита на входах стоит от перегрузок. Вылечили установкой хорошего бесперебойника.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума