Wer я наверно не правильно выразился, трехходовой когда он стоит так то работает как на сложение, а если переставить его в обратку, то будет работать на вычитание. А "байпас" это подмес, он не пойдет если не будет насоса есть правда другой вариант Если бы сделать через двухходовой и поставить элеватор.
И еще момент, у меня браузер не видит миниатюры, поэтому ничего не могу сказать по предложенной вами схеме.
А работать та схема что выложили во второй раз (El-laboratoriyal) будет плохо, так если потребуется регулирование, то этому будет соотвествовать очень узкий диапазон трехходового смесителя, а напор насоса должет превышать разницу в давлениях между подачей и обраткой + сопростивление системы, с кубатурой и так все понятно.
Я думаю что надо сделать либо по Лаарсу либо трехходовой переставить
на обратку, чтоб работал на вычитание.