Так вот.
У нас используются 4 прибора: УКТ38 - 2шт, УКТ38-Щ4 - 1шт, УКТ38-В - 1шт. С них снимается температура через АС2.
Под ДОС-ом:
Показания снимаются нормально только с УКТ38.
С УКТ38-В показания снимаются после первого запроса, а потом постоянно ошибка 0.
С УКТ38-Щ4 только ошибка 3.
Хотим перейти на Windows 98, но там тоже проблемы:
Показания снимаются с УКТ38 и УКТ38-Щ4.
С УКТ38-В только сообщение о том, что прибор выключен, а потом что не найден.
Прозванивалась вся линия - провода целые.
На АС2 все 4 прибора подключаются к одному минусу. Так было сделано при старом нашем специалисте, и отработало несколько лет под ДОС без ошибок.
А изначально: под ДОС перестали нормально отображаться графики температуры (какие-то скачки, пересечения). Возможно кто-то лазил в настроечные файлы. Вернули все настройки и, как я уже описал, перестали работать УКТ38-В и УКТ38-Щ4.