Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. После простоя в течение дня или недели, непосредственно после включения, показания температуры с датчика завышенные, примерно через час - полчаса рывком снижаются примерно на 7 градусов, далее регулирование происходит уже с новыми показаниями. Если выключить ненадолго - минуты, то такого нет.
Снизьте темп опроса аналоговых входов. Суммарный период опроса всех 4-х каналов должен быть не менее 3,7 сек. Желательно не менее 4сек.
И симптомы пропадут.