Показано с 1 по 10 из 46

Тема: Проекты ЖКХ, котельные

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1.А где датчики загазованности СО ,СН и управление клапаном отсекателем газа? Сигнализация загазованности должна быть выведена на пульт диспетчера.
    2. Почему согласующие резисторы на RS-485 75 ом?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Итак,
    1. комментарии к программе присоединены как файл к первому сообщению.
    2.Используются котлы Riello RTQ 250 с горелкой RS28
    пульты котлов термостатические TRM2
    у Riello есть и климатические, но "народ" еще экономит
    3. Терминаторы на RS485 стоят но вроде 120 Ом,
    наверно ошибка забралась
    4. Сигнализаторы загазованности фирмы Seitron, на них уходит питание
    они само взводящиеся, т.к. мы больше создаем котельные без обслуживающего персонала, соответственно и клапан электромагнитный
    5. Критика всегда ЗА, (за конструктивную отдельное СПАСИБО) без этого нет прогресса, а по регулированию ГВС уже начал писать, как закончу грипповать (пока +38) выложу

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •