Страница 37 из 373 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 4157

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый вечер. Помогите разобраться новичку с панелью оператора ОВЕН СП307-Р. Создан проект объемом 9,31 mb. При попытке загрузить проект в панель вылетает сообщение переполнение psw. Уменьшая же проект до объема 8,81 mb проект загружается спокойно. Я так понимаю проблема в слишком большом объеме памяти созданного проекта. Подскажите есть ли возможность загружать более масштабные проекты в панель и как ее реализовать.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Помогите разобраться новичку с панелью оператора ОВЕН СП307-Р. Создан проект объемом 9,31 mb. При попытке загрузить проект в панель вылетает сообщение переполнение psw. Уменьшая же проект до объема 8,81 mb проект загружается спокойно. Я так понимаю проблема в слишком большом объеме памяти созданного проекта. Подскажите есть ли возможность загружать более масштабные проекты в панель и как ее реализовать.
    Для начала можно попробовать п. 1.7 из FAQ:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010

  3. #3

    По умолчанию

    Да пробовал, но не сильно помогает уменьшает всего лишь на 1 mb. Хоть в общих вопросах FAQ п.п. 1.6 пишут что максимальный объем загружаемого проекта в панель 100 mb.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Да пробовал, но не сильно помогает уменьшает всего лишь на 1 mb. Хоть в общих вопросах FAQ п.п. 1.6 пишут что максимальный объем загружаемого проекта в панель 100 mb.
    Все верно - панель способна работать и с проектами подобного размера.

    Тогда, вероятно, проблема в настройках элементов с историей (типа трендов и архивов) - вы где-то используете в качестве хранилища данных регистры PSW, а их число достаточно ограничено (256 - 4095). Используйте PFW и галочку В авто области.

  5. #5

    По умолчанию

    Т.е. если область памяти используется до 4095 то и перпеполнения быть не должно и проект объемом даже 50mb тоже загрузиться спокойно?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Т.е. если область памяти используется до 4095 то и перпеполнения быть не должно и проект объемом даже 50mb тоже загрузиться спокойно?
    Да, именно так. Если же этого не происходит - отправьте проект мне на почту, пожалуйста.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте !!! Подскажите как увеличить толщину линии на историческом графике на СП307. Предполагаю, нужно изменить шаблон, как это сделать ?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eoldgu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !!! Подскажите как увеличить толщину линии на историческом графике на СП307. Предполагаю, нужно изменить шаблон, как это сделать ?
    Добрый день. К сожалению, такая возможность отсутствует.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Как в СП3 создать группу радиокнопок (может быть нажата только одна; при нажатии на утопленную последняя поднимается).

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Как в СП3 создать группу радиокнопок (может быть нажата только одна; при нажатии на утопленную последняя поднимается).
    Можно использовать функциональную область или макросы, чтобы реализовать подобную логику.
    Вот релевантный пример:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223394

Страница 37 из 373 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •