Страница 354 из 369 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 4097

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    На данный момент пытаюсь с модбас слева выдавать значения, уже как только не пробовал, и флоат в разных вариациях и ансайнед и сайнед не выводит и все, если с помощью макроса перекидываю на внутренний регистр то работает, биты тоже из одного регистра считываются из другого ни в какую не считываются. Вот например на видимость двух кнопок, одна сброс появляется вторая пуск не появляется.Снимок3.JPGСнимок2.JPGСнимок1.JPG там же есть регистры в конце, они работают через присвоение внутреннему регистру, 560 не выводится как только не изголялся, сейчас там уже даже флоат, но ти флоат не работает, до этого саинд ансайд пробовал, в настройках самого вывода все перебрал уже, кстати мастер сп307 пр102 будет слейвом/ Сейчас еще попробовал сделал функциональную кнопку с записью значения в 559 регистр, в модбас слейв записалось значение 11 бита, а вот Пуск так и не появился
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 05.11.2025 в 21:29.

  2. #2

    По умолчанию

    Лучше так и делайте. Опрос отдельно отображение отдельно. Меньше лагв будет

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем вы с битов видимости начали ?
    Сначала разберитесь с целым числом и Float, когда целое примите, биты уже сами работать будут.
    Создайте целое в 512 и 513 регистре в ПР слейве, в панели Мастере дисплеи ввода, целые WORD (Unsigned), адреса 4х512 и 4х513.
    Не забудьте в каждом дисплее поставить слейв адрес ПР, по умолчанию 16.
    Вещественное в ПР, адрес 514 Float (2 регистра), в панели DWORD ( Float), адрес 4х 514 (занимает 514 и 515 регистры). Поставьте кол-во знаков до и после запятой.
    Для правильного отображения Float, поставьте (снимите) галку в настройках панели "Изменить порядок регистров".
    При включении 0 бита в целом числе будет 1, 1 бита - 2, 2 бита - 4, 3 бита - 8 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 22:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Снимок4.JPGСнимок5.JPGСнимок6.JPGСнимок7.JPG
    Вот сделал как вы сказали, вместо битов завел целые числа, все как работало так и работает, что не работало не работает, 562 регистр сделал флоат, поставил галочку в настройках панели, настроил вывод, но так ни чего не заработало

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Снимок4.JPGСнимок5.JPGСнимок6.JPGСнимок7.JPG
    Вот сделал как вы сказали, вместо битов завел целые числа, все как работало так и работает, что не работало не работает, 562 регистр сделал флоат, поставил галочку в настройках панели, настроил вывод, но так ни чего не заработало
    В модбас пуле у вас 563 регистр показывает, почему в панели 562 ставите?
    Разберитесь с адресами как следует.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 22:02.

  6. #6

    По умолчанию

    Сорян, переделал, но ни чего не изменилось. Я понять не могу, почему некоторые регистры работают, а некоторые настроены также а работать не хотят.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Сорян, переделал, но ни чего не изменилось. Я понять не могу, почему некоторые регистры работают, а некоторые настроены также а работать не хотят.
    Вы же скрины выкладываете от балды. Лучше проекты скиньте.
    А проблемы с наложением регистров скорее всего. С кривыми адресами.
    И напишите какие конкретно не работают.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 22:05.

  8. #8

    По умолчанию

    Товарищи, добрый день.
    Прошу помочь советом - существует ли возможность связать между собой симулятор панели СП300 в конфигураторе и симулятор ПР200 в Owen Logic в рамках одного компьютера? Помню, когда-то работал с сименсом (линейка desigo) и там удачно получалось для этих целей использовать адаптер замыкания на себя KS Test, задав ему нужное количество ip адресов. По сути, задача следующая - отладить программу реле и графику панели при отсутствии оных на столе. К сожалению, железо установлено на объекте, и забрать его для опытов невозможно. Нужно будет приехать с уже готовой программой. Так как на объекте предстоит еще втащить туда и управление частотниками + верхний мониторинг, то хотелось, хотя бы, пофиксить заранее все возможные свои косяки между ПР00 и СП300. С Овеном ранее не работал, не считая каких-то ТРМ в студенческие годы : ) Был приятно удивлен изменившимся ассортиментом за последние 20 лет!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_П Посмотреть сообщение
    Товарищи, добрый день.
    Прошу помочь советом - существует ли возможность связать между собой симулятор панели СП300 в конфигураторе и симулятор ПР200 в Owen Logic в рамках одного компьютера? Помню, когда-то работал с сименсом (линейка desigo) и там удачно получалось для этих целей использовать адаптер замыкания на себя KS Test, задав ему нужное количество ip адресов. По сути, задача следующая - отладить программу реле и графику панели при отсутствии оных на столе. К сожалению, железо установлено на объекте, и забрать его для опытов невозможно. Нужно будет приехать с уже готовой программой. Так как на объекте предстоит еще втащить туда и управление частотниками + верхний мониторинг, то хотелось, хотя бы, пофиксить заранее все возможные свои косяки между ПР00 и СП300. С Овеном ранее не работал, не считая каких-то ТРМ в студенческие годы : ) Был приятно удивлен изменившимся ассортиментом за последние 20 лет!
    Нужен хотя бы живой ПР200, а панель Мастера можно эмулировать Онлайн.
    Симулятор в Лоджике эмулирует только Офф лайн, можно проверить программу, но без обмена.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 20:00.

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо за быстрый ответ! Жаль, не задал вопрос на форуме раньше, сэкономил бы себе полдня : )
    Делать нечего, пойдем искать реле на барахолку... авось потом и на даче сгодится.

Страница 354 из 369 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •