Страница 299 из 360 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ВСе, рекомендации выполнил - не работает. Доеду до овеновцев с панелью. Пусть покажут. Отпишусь о результате, спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как часто можно записывать в регистры PFW, необходимо сохранять показания счётчиков после отключеия питания?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как часто можно записывать в регистры PFW, необходимо сохранять показания счётчиков после отключеия питания?
    Желательно не больше нескольких раз в день, лучше это делать при остановке измерений, например в конце смены или при нажатии кнопки Стоп.

  4. #4

    По умолчанию

    @kondor3000,
    Проекту хана. Вернулся к копии.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! Возникла проблема при установке драйверов на СП307
    Кто сталкивался с этим? Screenshot 2024-05-28 161147.png.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от c0dy Посмотреть сообщение
    Добрый день! Возникла проблема при установке драйверов на СП307
    Кто сталкивался с этим? Screenshot 2024-05-28 161147.png.
    Заковыристый БАГ, сам целый день потерял. В биосе Vtx отключи.

  7. #7

    По умолчанию

    Обратился в техподдержку по поводу сохранения уставок в СП310 , вот ответ:,, Добрый день.



    При загрузке новой версии проекта в панели оператора СП3хх - все внутренние регистры перезаписываются и это, к сожалению, никак не обойти. Попробуйте организовать хранение уставок в retain-памяти ПЛК, чтобы впоследствии у вас всегда были последние записанные уставки. ,,
    А кто нибудь знает какой алгоритм сохранения уставок в retain-памяти ПЛК если генератором этих уставок являеться панель?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Обратился в техподдержку по поводу сохранения уставок в СП310 , вот ответ:,, Добрый день.
    При загрузке новой версии проекта в панели оператора СП3хх - все внутренние регистры перезаписываются и это, к сожалению, никак не обойти. Попробуйте организовать хранение уставок в retain-памяти ПЛК, чтобы впоследствии у вас всегда были последние записанные уставки. ,,
    А кто нибудь знает какой алгоритм сохранения уставок в retain-памяти ПЛК если генератором этих уставок являеться панель?
    Посмотрел как сделано у меня, да в память записывается не при загрузке проекта, а потом руками один раз.
    Зато потом всё остаётся в памяти и считывается каждый раз при включении панели.

    В ПЛК, все переменные слейва итак ретайн, ничего делать не надо. Если ПЛК Мастер, тогда можно объявить Ретайн переменные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 14:49.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата:,,Если ПЛК Мастер, тогда можно объявить Ретайн переменные.,, Пробовал я так, переменную (числовое значение которое генерирует панель) обявлял ретейн в ПЛК с предустановкой значения, но она сразу обнуляется при начале обмена с панелью т.к.в панеле висит коварный ноль.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Цитата:,,Если ПЛК Мастер, тогда можно объявить Ретайн переменные.,, Пробовал я так, переменную (числовое значение которое генерирует панель) обявлял ретейн в ПЛК с предустановкой значения, но она сразу обнуляется при начале обмена с панелью т.к.в панеле висит коварный ноль.
    Конечно, панель уставку должна только читать, иначе она её перезапишет в 0.
    Если вам нужно уставку менять, то хранить её надо в Панели и записывать только при нажатии Стоп например, в конце смены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 15:05.

Страница 299 из 360 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •