Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
Последний раз редактировалось msigx680; 20.02.2023 в 18:14.
Можно попробовать так. Ставите в настройках, например отключение при неактивности через 10 мин 1 Выключ подсветки.jpg
Яркость подсветки, регистр PFW100 (от 0 до 100) например равен 100. При выключении подсветки равен 0.
Графический макрос при PFW100=0 включает бит, например PSB300, по биту функцион. область ( сделать глобальной), записывает в регистр значение например 40.
Для сброса бита можно добавить ещё один шаг в ФО, после записи PFW100=40, выключить бит PSB300.
Макрос можно скопировать из проекта, можно изменить бит включения.
Проверить правда сейчас не на чем. В симуляции не работает с системными регистрами.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 19:57.
Спасибо! Ваш вариант работает, сделал через функциональные области. После не активности 10 мин, включается заставка и функция устанавливает уровень 40 %.
По идее порты Download, двух панелей Slave Net являются мастерами и свободны. Смотреть надо программы панелей, как настроены порты Download.
Если подключить к любому из них, Лектус или MasterOPC Universal Modbus Server ( они могут работать в режиме слейв), то всё должно работать.
Если OPC сервер Овен (он мастер), то подключать надо к свободному порту ПЛК (слейв) можно по 485 или например по ТСР.
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 11:30.
Подскажите возможно ли настроить виртуальный СП300 - ОРС сервер - виртуальный ПЛК (codesys 3.5) и если да то как?
Всё виртуальное не работает.
Виртуальный СП300 (только в режиме мастер, Модбас RTU), может работать Онлайн только с реальным железом, ПР или ПЛК, модули в режиме слейв.
Виртуальный ПЛК (codesys 3.5) может работать с реальным железом, Панель, модули, ПР, ПЛК и ОРС сервером и по Модбас и по ТСР.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2023 в 09:33.
Виртуальный СП300 может работать не только с Модбас RTU, но и с Модбас TCPВиртуальный СП300 (только в режиме мастер, Модбас RTU), может работать Онлайн только с реальным железом,
Я как-то запускал на одном и том же компьютере эмулятор СП300 (Мастер TCP) онлайн и эмулятор слейва - "PeakHMI MODBUS TCP/IP slave simulator"
Т.е. никаких внешних соединений
Так, что ОРС сервер весьма вероятно сможет работать с эмулятором СП300 (Мастер TCP)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg