Страница 252 из 369 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4097

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
    Последний раз редактировалось msigx680; 20.02.2023 в 18:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msigx680 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
    Можно попробовать так. Ставите в настройках, например отключение при неактивности через 10 мин 1 Выключ подсветки.jpg
    Яркость подсветки, регистр PFW100 (от 0 до 100) например равен 100. При выключении подсветки равен 0.
    Графический макрос при PFW100=0 включает бит, например PSB300, по биту функцион. область ( сделать глобальной), записывает в регистр значение например 40.
    Для сброса бита можно добавить ещё один шаг в ФО, после записи PFW100=40, выключить бит PSB300.
    Макрос можно скопировать из проекта, можно изменить бит включения.
    Проверить правда сейчас не на чем. В симуляции не работает с системными регистрами.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 19:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Ваш вариант работает, сделал через функциональные области. После не активности 10 мин, включается заставка и функция устанавливает уровень 40 %.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подключаю как на картинке
    RS-485. OPC сервер Овен. Скорости PLC и Download одинаковые.
    По идее порты Download, двух панелей Slave Net являются мастерами и свободны. Смотреть надо программы панелей, как настроены порты Download.
    Если подключить к любому из них, Лектус или MasterOPC Universal Modbus Server ( они могут работать в режиме слейв), то всё должно работать.

    Если OPC сервер Овен (он мастер), то подключать надо к свободному порту ПЛК (слейв) можно по 485 или например по ТСР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 11:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите возможно ли настроить виртуальный СП300 - ОРС сервер - виртуальный ПЛК (codesys 3.5) и если да то как?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Подскажите возможно ли настроить виртуальный СП300 - ОРС сервер - виртуальный ПЛК (codesys 3.5) и если да то как?
    Всё виртуальное не работает.
    Виртуальный СП300 (только в режиме мастер, Модбас RTU), может работать Онлайн только с реальным железом, ПР или ПЛК, модули в режиме слейв.
    Виртуальный ПЛК (codesys 3.5) может работать с реальным железом, Панель, модули, ПР, ПЛК и ОРС сервером и по Модбас и по ТСР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2023 в 09:33.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Виртуальный СП300 (только в режиме мастер, Модбас RTU), может работать Онлайн только с реальным железом, ПР или ПЛК, модули в режиме слейв.
    В качестве реального железа выступит ОРС сервер

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    В качестве реального железа выступит ОРС сервер
    Вот и попробуйте, а потом расскажете)))

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,143

    По умолчанию

    Виртуальный СП300 (только в режиме мастер, Модбас RTU), может работать Онлайн только с реальным железом,
    Виртуальный СП300 может работать не только с Модбас RTU, но и с Модбас TCP

    Я как-то запускал на одном и том же компьютере эмулятор СП300 (Мастер TCP) онлайн и эмулятор слейва - "PeakHMI MODBUS TCP/IP slave simulator"

    Т.е. никаких внешних соединений


    Так, что ОРС сервер весьма вероятно сможет работать с эмулятором СП300 (Мастер TCP)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Виртуальный СП300 может работать не только с Модбас RTU, но и с Модбас TCP

    Я как-то запускал на одном и том же компьютере эмулятор СП300 (Мастер TCP) онлайн и эмулятор слейва - "PeakHMI MODBUS TCP/IP slave simulator"

    Т.е. никаких внешних соединений


    Так, что ОРС сервер весьма вероятно сможет работать с эмулятором СП300 (Мастер TCP)
    Прямо сейчас пытаюсь проверить проект с реальным плк210 и виртуальный сп3хх, уставки в виде word нормально передаются, а вот переключатели из панели не хотят работать никак. Звук нажатия есть, а в слово ничего не записываются.

Страница 252 из 369 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •