Вопрос дурацкий, но все же...
Ранее использовались СП307, они были установлены в какие-то пластроны от Legrand, все красиво, с крышечкой.
Сейчас желают заменить все на СП310.
Какие шкафчики по опыту коллег удобно использовать для индивидуальной установки СП310 (питание по кабелю приходит) ?
Добрый день!
Скажите, существует ли возможность в конфигураторе СП300 для панели оператора задавать адресные метки (тэги) для регистров? Что бы отображалось скажем не PSW-256, а в конкретное имя которое задает программист? И еще как сделать не битовый, а байтовый индикатор? Т.е. элемент у которого должно быть не 2 а более состояний в зависимости от установленного бита.
Последний раз редактировалось Flauwear; 12.12.2021 в 00:39.
Если только вы сами сделаете передачу String, с именами переменных.
Сделать 8 битный (байтовый) индикатор можно наложением 8 битовых индикаторов, с битом видимости и с разными цветами. Например при передаче маски из 8 битов через регистр WORD в PSW256 с числами 1,2,4,8, 16,32,64, 128 будет включаться соответствующий цвет. Можно и 16 битовый сделать. Для изменения регистра, индикаторы надо разгруппировать.
Функц. области и дисплей можно удалить, они нужны только для примера. Например так.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2021 в 14:17.
Спасибо.
Еще вопрос: какой номер COM порта занимается при эмуляции OnLine? Есть сторонняя программа которая эмулирует регистры slave устройства, которая подключается к виртуальному COM порту. Я хочу соединить программно COM порт панели СП307 в режиме эмуляции и виртуальный COM порт устройства для проверки обмена.
Эмуляция OnLine работает с портами только при панели Мастер и только 30 минут. Используемый COM порт выбирается прямо в эмуляции,
нажатием ПКМ и выбором нужного COM1 Онлайн СП.jpg
Добрый день.
Сможет ли СП3xx как Master управлять двадцатью (20) Slave устройствами, подключенными к порту RS-485 ?
Про кол-во слейв устройств по RS485, не нашёл ничего, ну 32 слейва должна поддерживать. Тут важно другое, при отвале любого слейва, при не подключённых в данный момент слейвах, панель Мастер будет жёстко тормозить. Необходимо постоянно проверять наличие связи и отключать опрос слейва при отказе.
Про TCP написано: Поддерживается до 8 TCP Slave-устройств.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2021 в 20:07.
Панель СП310Р периодически "зависает",примерно 1 раз в 2 месяца,приходится перезагружать,в чём может быть причина ?
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 11:26.