Страница 210 из 360 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
    Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
    Вот ваша ошибка по ходу. Для запрета обмена со слейвом надо включить бит 316.10. Для разрешения выключить бит 316.10.
    А у вас он в ФО включается с циклом 5 сек, даже если вы разрешите обмен, через 5 сек цикл запретит обмен.Цикл 5 с.jpg Цикл 5сек.jpg

    В итоге, биты управления у вас работают наоборот, вы выводите котёл из ремонта, включаете в работу, а бит на 5 сек включается,
    выскакивает окно нет связи и бит выключается, разрешая обмен и панель в ступоре. Цикл панели.jpg

    И так у вас со всеми 4 слейвами. Поэтому у вас обмен не работает.

    Включение бита надо перенести в ФО которая включает окно, что нет связи, а при включении работы, бит включаться не должен. Придётся переписать половину ФО, т.к. у вас биты управления связи задействованы во многих ФО и являются промежуточным звеном, а должны быть конечным и не участвовать в управлении.

    И если уж скрываете области, сделайте группировку ФО по окнам, при запуске панели, нет связи, авария 1, авария 2, с подписями на отдельном экране.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2021 в 11:29.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
    Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
    Пытался переделать проект, чтобы всё работало. Никак не получалось сделать, как хотел. Оказалось у вас в проекте кнопки работают наоборот!!! Где вы их откопали то ?

    Вот стандартная кнопка, когда бит включен она зелёная Кнопки оригинал.jpg

    Вот ваши кнопки, когда бит включен они красные Кнопки автора.jpg
    И получается ваш проект был почти правильным. Его только подправить надо было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2021 в 14:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Кнопочку "R" отожми.
    Отжал, стало как у вас.

  4. #4

    По умолчанию

    baturik , видимые функц. области у вас на экранах настройки котлов.
    Да тут теперь неделю можно ошибку искать(
    Пока нашёл только одну, при включении 3 котла включается и 4, а 4 не включается в работу.

    petera, скрытые области сразу нашёл, только как посмотреть глобальные они или нет? Всё нашёл как посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2021 в 16:55.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    baturik , видимые функц. области у вас на экранах настройки котлов.
    Да тут теперь неделю можно ошибку искать(
    Пока нашёл только одну, при включении 3 котла включается и 4, а 4 не включается в работу.

    petera, скрытые области сразу нашёл, только как посмотреть глобальные они или нет?
    Ошибку увидел, спасибо.
    Тут, к сожалению нельзя проверить конкретно связь.

    Вот если горит "сделать локальным", то она глобальная. Если "сделать глобальным", то локальная. Так ведь?

    изображение_2021-09-17_153952.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Ошибку увидел, спасибо.
    Тут, к сожалению нельзя проверить конкретно связь.

    Вот если горит "сделать локальным", то она глобальная. Если "сделать глобальным", то локальная. Так ведь?

    изображение_2021-09-17_153952.png
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2021 в 17:52.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    И не только
    Вот такие конструкции повторяются многократно, только с разными битами
    Эти две соседние ф.области ВКЛ или ВЫКЛ один и тот же PFW316.10
    Захват-02.png Захват-04.png

    В зависимости от состояния одного и того же бита PFW260.0
    Захват-01.png Захват-03.png

    По спаду бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВКЛ, а по фронту бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВЫКЛ
    А это не что иное как
    PFW316.10 = NOT PFW260.0

    и уж если начали использовать логические ГМ из моей библиотеки, то логично взять там ГМ "НЕ"
    Захват-06.png

    вместо двух ф.о - Захват-07.png
    Будет гораздо наглядней
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    Планировал создать в проекте (панель СП310Р) 4 рабочих экрана для разных операторов. Экраны будут идентичные, за исключением нескольких элементов ввода данных и отображения данных, которые будут для каждого оператора свои.
    Вижу 2 варианта реализации:
    1. Создать 4 разных экрана с данными элементами. Вариант для меня более удобный, ибо там всё будет наглядно.
    2. Создать 1 основной экран, а элементы ввода и отображения информации включать соответствующим битом видимости. Но такой вариант с точки зрения создания проекта не очень удобен, из-за того, что по 4 элемента будут наложены друг на друга.
    Вопрос: как каждый из этих вариантов будет сказываться на быстродействии панели? Или без разницы? Это аспект - в приоритете.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Планировал создать в проекте (панель СП310Р) 4 рабочих экрана для разных операторов. Экраны будут идентичные, за исключением нескольких элементов ввода данных и отображения данных, которые будут для каждого оператора свои.
    Вижу 2 варианта реализации:
    1. Создать 4 разных экрана с данными элементами. Вариант для меня более удобный, ибо там всё будет наглядно.
    2. Создать 1 основной экран, а элементы ввода и отображения информации включать соответствующим битом видимости. Но такой вариант с точки зрения создания проекта не очень удобен, из-за того, что по 4 элемента будут наложены друг на друга.
    Вопрос: как каждый из этих вариантов будет сказываться на быстродействии панели? Или без разницы? Это аспект - в приоритете.
    Без разницы, делайте как удобнее. Обычно тормозит панель Мастер, если нет связи со слейвом или некорректные адреса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2021 в 11:18.

  10. #10

    По умолчанию

    kondor3000, спасибо!

Страница 210 из 360 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17