Страница 197 из 360 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В вашем тестовом проекте (который должен "ставить панель в ступор") у меня с СП315-Р тормозов тоже нет - и при смещении 0, и при смещении 20.
    https://dropmefiles.com/W1vJ2
    В симуляторе работает? При отключении Ethernet работает? Как узнать версию прошивки панели?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    В симуляторе при открытии окна с косвенной адресацией зависает.
    При отключении Ethernet панель будет тормозить - это ожидаемое поведение.
    Узнать версию прошивки - нет возможности.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Узнать версию прошивки - нет возможности.
    Моей панели минимум пол года....
    Ваш проект:
    После 5 перегрузок панели появилась связь с компьютером. Грузится проект 5 секунд, без Ethernet 40 секунд.
    Окна открываются, закрываются. После простоя пару минут открывается через 35 секунд, после этого открывается быстро. Простой и история повторяется.
    Сейчас переподключусь к ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Моей панели минимум пол года....
    Сейчас переподключусь к ПЛК.
    Подключилась, 1,5 минуты работает и зависает. Иногда реагирует на кнопки но данные не выводит.... Потом вдруг опять связь появляется...
    Не нужен нам такой функционал.....

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Что вы называете "простоем"?
    Панель никто не трогает.

  7. #7

    По умолчанию

    Мое мнение, что панель просто не умеет автоматически группировать запросы в группы и если этого вручную не сделать то она просто безобразно тихо работает на реальных объектах. Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро. Другой вопрос - хватает ли панели производительности. И еще вопрос - идут ли опросы в фоне и как?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро.
    Мой опыт это не подтаерждает касательно СП.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Мой опыт это не подтаерждает касательно СП.
    Сколько тэгов опрашивается для видимого запаздывания?

Страница 197 из 360 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •