Страница 184 из 377 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 4201

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, а есть какая-то возможность сбросить пароль на панели СП307-Б?
    Исходного проекта нет.
    С уважением.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день, а есть какая-то возможность сбросить пароль на панели СП307-Б?
    Исходного проекта нет.
    С уважением.
    Добрый день.
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?
    Речь о пароле в визуализации.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Речь о пароле в визуализации.
    Пароли хранятся в системных регистрах (см. в справке) - если панель настроена как slave по одному из интерфейсов, и настройки обмена известны, то можно подключиться к ней модбас мастером, считать эти регистры и узнать пароли/изменить их.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?
    Можно закрыть видимые элементы экрана вторым окном, пустым, с размерами как у экрана (800х480).
    А первое открывать поверх пустого окна.
    Захват-1.png Захват-2.png

    Захват-3.png Захват-4.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2020 в 10:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?
    Вариант номер 2
    Будет именно так, как Вы хотите - видимые элементы экрана будут неактивными

    Способ подходит если у Вас в проекте не используются парольный доступ или используете не все уровни доступа

    Делаем для всех элементов экрана доступ по паролю, например 9 уровень
    Захват-5.png Захват-6.png

    Теперь нужно манипулировать системным битом PSB68 - разрешить/запретить доступ девятого уровня.
    Биты PSB для других уровней доступа - см. в руководстве панели.

    При открытии окна сбрасываем бит PSB68
    Захват-7.png
    видимые элементы экрана будут неактивными

    При закрытии окна - устанавливаем бит PSB68
    Захват-8.png

    Ну и чтобы первоначальный доступ к элементам экрана был разрешен, нужно в первый момент времени ф. областью ВКЛ. бит PSB68,например, при открытии окна или при включении панели (глобально)
    Захват-9.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2020 в 10:58.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Вариант 2 красивый, спасибо!
    И отдельное Вам спасибо за ГМ для СП300 и, вообще, за постоянную поддержку участников форума!
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 30.11.2020 в 11:49.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу? Есть идея сделать это через функциональную область, но может еще какой вариант посоветуете?
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 01.12.2020 в 13:32.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2021
    Адрес
    Москва, Тула
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    https://owen.ru/forum/showthread.php?p=344318

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Вариант 2 красивый, спасибо!
    И отдельное Вам спасибо за ГМ для СП300 и, вообще, за постоянную поддержку участников форума!
    Да это издевательство какое-то!
    Когда будет настройка "монополизировать окно"?
    Последний раз редактировалось Paha1977; 09.03.2023 в 23:21.

Страница 184 из 377 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •