
Сообщение от
ВалераМ
Если из сотни регистров я поменял адреса десяти и при этом поменял ByteSequence и никакой реакции не произошло. чтение PFW регистров всё равно не происходит. Подскажите в чем может быть еще проблема? Ставил Native, ставил Input register, Holding registr, комбинировал по разному нет данных с панели.
Панель 315Р
ПЛК 110-24.60 м02
PS: еще есть такая ситуёвина, 5-6 регистров иногда всё таки считывает из 40 PFW, после следующего подключения к контроллеру может другие 5-6 считать, а может и нет. Может что со временем?