  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sdy Посмотреть сообщение
    БАГ #6. 1.8.4. beta 109. При размещении блока BLINK (другие не проверял) у края слева прикрепленная ко входу I константа не перемещается вниз. Причем дефект не постоянный. Подвигав другой элемент можно добиться чтоб она стала перемещаться.
    Не то чтобы она совсем не перемещается. Просто если вести курсор с зажатой кнопкой левее точки нажатия, то перемещение блокируется. Блок константы как бы не скользит по краю поля. Но блок всегда можно перенести вниз по дуге, выгнутой вправо.

    Тоже 1.8.4b109. От наличия BLINK эффект не зависит.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Не то чтобы она совсем не перемещается. Просто если вести курсор с зажатой кнопкой левее точки нажатия, то перемещение блокируется. Блок константы как бы не скользит по краю поля. Но блок всегда можно перенести вниз по дуге, выгнутой вправо.

    Тоже 1.8.4b109. От наличия BLINK эффект не зависит.
    Это случается с любым элементом, если вы пытаетесь выдвинуть его за рабочую зону. И в любой версии ОЛ.

  3. #3

    По умолчанию

    Очень прошу ответить, возможно ли в ОЛ вытащить в переменную значения свойств для AI: минимум и максимум. Это вообще возможно? Нет же возможности работать в сигналом float, не зная где у него "берега". В частности, для создания переменных порогов, регулируемых в том же масштабе как сигнал. Эти границы наверное можно поменять не только из ОЛ, но и из системного окна ПР200? но тогда программа про это не знает, и может в моем случае работать некорректно. Если это в принципе невозможно, то прямое получение сигнала в масштабе измеряемого параметра теряет смысл, и нужно ставить в свойства входа на ОЛ промежуточный единообразный формат, например 0...1000, самому перемасштабировать в уже свои собственные заданные переменными границы, чтобы была с ними связка, и поддерживать редактирование значений этих границ самому. Или из системного окна эти границы не редактируются? Тогда все самому, чтобы иметь изменяемый масштаб без изменения программы? Тогда непонятно почему сигнал в типе float.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 03.12.2015 в 14:03.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Очень прошу ответить, возможно ли в ОЛ вытащить в переменную значения свойств для AI: минимум и максимум. Это вообще возможно? Нет же возможности работать в сигналом float, не зная где у него "берега". Если это в принципе невозможно, то прямое получение сигнала в масштабе измеряемого параметра теряет смысл, и нужно самому перемасштабировать в уже свои собственные заданные переменными границы, чтобы была с ними связка.
    Заходите в свойства входа и задаёте свои границы переменной и работаете уже как вам надо.
    Безымянный.JPG

  5. #5

    По умолчанию

    Границы AI нужны программе как параметры. Как их достать в переменную?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Границы AI нужны программе как параметры. Как их достать в переменную?
    Никак.
    Переменная просто не выйдет за установленные границы. (на ПР114 возможен вылет за верхнюю границу измерений при измерении сигнала 4-20ма при превышении тока свыше 20ма)

  7. #7

    По умолчанию

    А если нужно создать в программе сигналы, работающие в связке (пороги, уставки) , нужно чтобы они тоже в этих границах управлялись. Но как их прочитать? Может есть способ и кто-то его знает?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Никак.
    Переменная просто не выйдет за установленные границы. (на ПР114 возможен вылет за верхнюю границу измерений при измерении сигнала 4-20ма при превышении тока свыше 20ма)
    А нижняя граница чем отличается от верхней? Выйдет и за нижнюю, если входной ток менее 4 мА, можно хоть до 0 мА измерять!

  9. #9

    По умолчанию

    Снова возвращаюсь к теме выбора экрана. В какой-то момент экраны перестали переключаться по "детектору фронта". То есть, в схеме есть переменная, которая на 1 цикл становится True. Но экраны при этом иногда переключались, а иногда - нет. Без видимой закономерности.

    Подумал, что экран опрашивает переменные независимо от программы, асинхронно, и в моём случае не всегда успевает "заметить" изменение переменной в течение цикла. Повесил после детектора фронта TOF на 10мс, и это, вроде бы, исправило ситуацию.

    Когда же будет руководство...