Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Подскажите

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Тип датчика установлен правильно..И температуру на улице проверяли датчик не врет..

  2. #2

    По умолчанию

    Не поверил бы если не видел собственными глазами:
    Воздуховвод в помещении, в нем датчик (прям сразу после ввода воздуховвода).
    На улице -10 примернро, а с датчика в воздуховводе меньше 0 не кажет...
    Запустили вентустановку (пошел забор воздуха), и все встало на свои места - датчик стал показывать минус.

  3. #3

    По умолчанию

    На датчик не должен попадать поток воздуха, Нужно поместить датчик в защитную арматуру (не путать с термокарманом ) типа коробка или колокол тогда все должно быть в норме

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    На датчик не должен попадать поток воздуха, Нужно поместить датчик в защитную арматуру (не путать с термокарманом ) типа коробка или колокол тогда все должно быть в норме
    а еще может возникать эфект росы когда воздух с улицы начинает конденсироваться на датчике и ,тогда разность показаний обеспечена, можно вычислять влажность.

  5. #5

    По умолчанию

    Дмитрий, а что за защитная арматура?что именно она из себя представляет?

  6. #6

    По умолчанию

    Смысл защитной арматуры состоит в том что бы прямой поток воздуха не попадал на датчик но обеспечивалась нормальная конвекция это может быть пластиковая коробка с отверстиями но к потоку стояла "глухой" стороной.

  7. #7

    По умолчанию

    Дмитрий спасибо..буду пробывать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    а еще может возникать эфект росы когда воздух с улицы начинает конденсироваться на датчике и ,тогда разность показаний обеспечена, можно вычислять влажность.
    Вы верите в Дед мороза? Для того что бы началась конденсация на поверхности датчика, ее температура должна быть значительно ниже тем-ры наружнего воздуха. А это уже из серии фантастики.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Не поверил бы если не видел собственными глазами:
    Воздуховвод в помещении, в нем датчик (прям сразу после ввода воздуховвода).
    На улице -10 примернро, а с датчика в воздуховводе меньше 0 не кажет...
    Запустили вентустановку (пошел забор воздуха), и все встало на свои места - датчик стал показывать минус.
    Это нормально. Так как датчик подогревается от воздухода(стены).