Тип датчика установлен правильно..И температуру на улице проверяли датчик не врет..
Тип датчика установлен правильно..И температуру на улице проверяли датчик не врет..
Не поверил бы если не видел собственными глазами:
Воздуховвод в помещении, в нем датчик (прям сразу после ввода воздуховвода).
На улице -10 примернро, а с датчика в воздуховводе меньше 0 не кажет...
Запустили вентустановку (пошел забор воздуха), и все встало на свои места - датчик стал показывать минус.![]()
![]()
![]()
На датчик не должен попадать поток воздуха, Нужно поместить датчик в защитную арматуру (не путать с термокарманом ) типа коробка или колокол тогда все должно быть в норме
Дмитрий, а что за защитная арматура?что именно она из себя представляет?
Смысл защитной арматуры состоит в том что бы прямой поток воздуха не попадал на датчик но обеспечивалась нормальная конвекция это может быть пластиковая коробка с отверстиями но к потоку стояла "глухой" стороной.