Показано с 1 по 10 из 14

Тема: СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Banned
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    поправил СПК207 на СП270 - была ошибочка

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    поправил СПК207 на СП270 - была ошибочка
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Та же проблема оба порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СП270 ну не как.
    У панели СП270 в разъеме порта Download перемычка нужна, контакты 5-6. Иначе порт работает только на загрузку проектов.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •