Показано с 1 по 10 из 2932

Тема: CODESYS V3.5. Визуализация

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KAPITOSHKARU Посмотреть сообщение
    Евгений, может у вас есть свое видение решения данной проблемы?
    Бог с пользователями, хотя бы по открытой визуализации (фреймы тоже убрать можно) опрашивать переменные.
    CurrentVisu - использовать не будем, т.к. на веб и таргет должны отображаться разные визуализации.
    группы пользователей будет 3 - Мастер цеха, электрик, операторы.
    Возможно, вам стоит просто контролировать переключения экранов? Т.е., условно говоря, при нажатии на кнопку перехода на экран Параметры ПЧВ (неважно, где и кто ее нажимает) взводится бит. Этот бит вы контролируете в программе, и если он TRUE, то запускается опрос ПЧВ. При необходимости можно учесть группу активного пользователя (VisuElems.CurrentUserGroupId), если кому-то например надо показывать только часть параметров.

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •