Я понял о чем вы. Время выхода на рабочую температуру примерно от 5 до 10 мин.довольно быстро,мощность тенов в сумме 6 кв на камеру и 6 кв на бойлер.
Я понял о чем вы. Время выхода на рабочую температуру примерно от 5 до 10 мин.довольно быстро,мощность тенов в сумме 6 кв на камеру и 6 кв на бойлер.
Не совсем.
При настройке ПИД-регулятора есть такая характеристика как длительность колебаний.
В вашем случае она будет небольшой: 1-3мин.
Если брать мой ПИД, то нужно его предварительно настроить:
Интегратор: Делитель (в интеграторе) 100-1000 , Время интегратора 4-8 , I_max = 40-65 , I_min =0 .
Температуру задавать в десятых долях градуса, т.е. вход ПР должен быть настроен в ОЛ (для термосопротивления 0-150С) Нижняя граница - 0 Верхняя граница - 1500. Постоянная времени фильтра <1,5 сек
Настраиваете ПИД так: kI и kD - в ноль.
kP - лучше начинать с больших значений, с 200-300 например, и потом постепенно уменьшать.