    Я понял о чем вы. Время выхода на рабочую температуру примерно от 5 до 10 мин.довольно быстро,мощность тенов в сумме 6 кв на камеру и 6 кв на бойлер.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sooon Посмотреть сообщение
    Я понял о чем вы. Время выхода на рабочую температуру примерно от 5 до 10 мин.довольно быстро,мощность тенов в сумме 6 кв на камеру и 6 кв на бойлер.
    Не совсем.
    При настройке ПИД-регулятора есть такая характеристика как длительность колебаний.
    В вашем случае она будет небольшой: 1-3мин.
    Если брать мой ПИД, то нужно его предварительно настроить:
    Интегратор: Делитель (в интеграторе) 100-1000 , Время интегратора 4-8 , I_max = 40-65 , I_min =0 .


    Температуру задавать в десятых долях градуса, т.е. вход ПР должен быть настроен в ОЛ (для термосопротивления 0-150С) Нижняя граница - 0 Верхняя граница - 1500. Постоянная времени фильтра <1,5 сек

    Настраиваете ПИД так: kI и kD - в ноль.
    kP - лучше начинать с больших значений, с 200-300 например, и потом постепенно уменьшать.