Показано с 1 по 10 из 1123

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.

    MasterOPC Universal Modbus server.

    Требуется настроить запись в Modbus RTU устройство функцией 06. Т.е. запрос должен быть вида : 02 06 "адрес регистра" "данные" "кс". Как ни крутил Holding Registers и другие параметры, ОРС шлёт запросы с функцией 0х10 и никак не удаётся отправить запрос с функцией 0х06.
    Подскажите как решить эту проблему?

    С чтением данных проблем пока нет. Командой 0х03 всё необходимое читается.

    PS. Нашёл, что надо выбрать пункт "принудительная запись командой 06"
    Последний раз редактировалось Al-Al; 17.11.2015 в 08:46.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •