Добрый день.
MasterOPC Universal Modbus server.
Требуется настроить запись в Modbus RTU устройство функцией 06. Т.е. запрос должен быть вида : 02 06 "адрес регистра" "данные" "кс". Как ни крутил Holding Registers и другие параметры, ОРС шлёт запросы с функцией 0х10 и никак не удаётся отправить запрос с функцией 0х06.
Подскажите как решить эту проблему?
С чтением данных проблем пока нет. Командой 0х03 всё необходимое читается.
PS. Нашёл, что надо выбрать пункт "принудительная запись командой 06"
Последний раз редактировалось Al-Al; 17.11.2015 в 08:46.