Показано с 1 по 10 из 27

Тема: НОВИНКА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста, как будет "переносить" твердотельное реле индуктивную нагрузку.то есть можно ли их ставить перед трансформатором.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slava Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, как будет "переносить" твердотельное реле индуктивную нагрузку.то есть можно ли их ставить перед трансформатором.
    Применять твердотельное реле для работы с трансформатором можно, но есть несколько важных моментов:
    1. При коммутации трансформаторов на "холостом ходу" возникает кратковременный скачок тока но очень большой величины (момент насыщения сердечника). Поэтому для коммутации трансформатора необходимо выбирать реле исходя из условия не менее 20-кратного запаса по току, а лучше расчет производить при 40-кратном запасе по току в виду неизвестности типа трансформатора. С учетом того что на первичной обмотке трансформатора токи обычно малы то реле потребуется не слишком большого номинала по току.
    2. Для надежной работы реле на индуктивной нагрузке рекомендуется установить варистор параллельно самому реле. Варистор выбирается на классификационное напряжение в зависимости от номинала коммутируемого напряжения. Для рабочего напряжения 220В нужно выбирать варистор на квалификационное напряжение 390В, а при рабочем напряжении 380В нужен варистор с квалификационным напряжением 620В. Варисторы можно использовать например моделей CH2-1, CH2-2, ВР-1, ВР-2 и др... Шунтирующая RC-цепочка уже имеется в самом реле.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 20.02.2009 в 11:12.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •