В проекте очень много багов, мне их разгребать, оборудование получено, нет только клапанов, трубы уже монтирует, наладка АСУ ТП тоже на мне, экономят на всем, тендер на наладку никто не выиграл
Нас поставили перед фактом![]()
В проекте очень много багов, мне их разгребать, оборудование получено, нет только клапанов, трубы уже монтирует, наладка АСУ ТП тоже на мне, экономят на всем, тендер на наладку никто не выиграл
Нас поставили перед фактом![]()
Ученье свет, а не ученых тьма
Возможно стоит не дожидаясь выхода реле из строя заменить их на транзисторные выходы.
Приборы можно доставить к нам в сервис-центр, и мы заменим выходы. Естественно, что услуга платная.
Реле в 151-м стоят RTD14005. Мурзилка по ним тут: http://www.ciitech.com/schrack/pdf/RT1.pdf
Как следует из даташита на реле, максимальное количество срабатываний составляет 500 000, или 3,5 года при Вашем режиме.