  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день! я только начинаю работать с СПК и у меня возникла такая сложность: Панель не отображает отрицательную температуру и вообще отрицательные числа в целом. Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ber312 Посмотреть сообщение
    Добрый день! я только начинаю работать с СПК и у меня возникла такая сложность: Панель не отображает отрицательную температуру и вообще отрицательные числа в целом. Заранее спасибо
    Для чисел, которые могут принимать отрицательные значения используйте переменные типа INT (или DINT).

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, ber312! Собираемся менять управление установкой и переходить на СПК. Прошу сообщить исходя из Вашего опыта: насколько надёжно работает СПК и много ли сложностей в програмировании и настройке? Заранее благодарю!