Пришел готовый щит с установленным ПЛК110 и 2 модулями МВА8, до моего приезда установили все датчики и подключили щит в ручном режиме, когда приехал пуско-наладить объект увидел что не стоят шунты на датчиках 4-20ма , при опроси обоих МВА8 пишет что отсутствует связь с АЦП на всех каналах. Я так понимаю без шунта МВА8 сразу выходят из строя и их нужно сдавать в ремонт?