В приложенной схеме видно, что температурой воды в котловом контуре управляют TICи, поэтому непонятно зачем Вам нужен ТРМ12?
В предыдущем посте данные показывают затухающий автоколебательный процесс- самое первое действие уберите Тd до нуля.
А клапан у Вас ходит из одного крайнего положения в другое? Если да, то скорее всего надо увеличивать Хр (уменьшать влияние пропорциональной части).
Значение настроечных коэффициентов Вам никто сказать не может так как они зависят от параметров Вашего объекта регулирования, которые Вы не знаете.
И еще обычно регулируют параметр на выходе из аппарата, а Вы пытаетесь регулировать параметр на входе (посмотрите регулирующие контура на TICах ).