Цитата Сообщение от Егор1989 Посмотреть сообщение
Выше приложена полная схема котельной в которой есть котловой контур (замкнутый) в котором есть три котла и три группы теплообменников. Я пытаюсь отрегулировать температуру обратной воды с теплообменников в котел (циркуляция воды в котловом контуре постоянная когда работает насос).
Горелка двухступенчатая, почти все время работает на второй ступени.
В приложенной схеме видно, что температурой воды в котловом контуре управляют TICи, поэтому непонятно зачем Вам нужен ТРМ12?
В предыдущем посте данные показывают затухающий автоколебательный процесс- самое первое действие уберите Тd до нуля.
А клапан у Вас ходит из одного крайнего положения в другое? Если да, то скорее всего надо увеличивать Хр (уменьшать влияние пропорциональной части).
Значение настроечных коэффициентов Вам никто сказать не может так как они зависят от параметров Вашего объекта регулирования, которые Вы не знаете.
И еще обычно регулируют параметр на выходе из аппарата, а Вы пытаетесь регулировать параметр на входе (посмотрите регулирующие контура на TICах ).