Показано с 1 по 9 из 9

Тема: программирование ТРМ212 по давлению пара в РОУ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    параметры установлены 25 секунд, я вот не пойму с временем реверса это получается время за которое задвижка возвращается в исходное положение я так понимаю или я ошибаюсь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    V.Mot («полное время хода задвижки») - вот это главный параметр в разделе (6.2.5.1 Для описания задвижки существуют параметры согласно инструкции. Это время за которое задвижка из закрытого состояния переходит в открытое, его желательно выставить по действительному значению. Или по паспорту или по эксперименту.
    Реверс V.rEV («время реверса») или минимальное время простоя при смене направления
    движения – интервал между выключением и включением на обратное направление,
    устанавливается в диапазоне от 0 до 10,0 сек
    Вообще в инструкции по моему достаточно понятно всё расписано. Если какой то момент не понятен. Напишите лучше в личку. А то я не всегда просматриваю этот раздел форума.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Пара вопросов по ТТР
    от Pleonix в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 23:06
  2. Пара вопросов по ПЛК-100
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:54
  3. Программирование ТРМ138 по RS
    от Turboblock в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:49
  4. Вопрос по ТРМ212
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •