Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
Дело в том, что при указанных мной настойках ОРС сервера (Modbus 19200 8N1 (один стоп бит)) приборы МВ110-8А, МВ110-8И, МУ110-8Р , СИ-30 работают с признаками качества GOOD.
И только ТРМ201 дает BAD !
Я конечно попробую запустить ТРМ201 с указанными Вами настройками ОРС сервера, однако возникают вопросы:
1. Будут ли указанные мною приборы (+ПЧВ1) работать с предложенными Вами настройками (после соответствующего конфигурирования)?
2. Почему указанные мною приборы работают с моими настройками (Modbus 19200 8N1 (один стоп бит))?
1. Думаю, что будут. Необходимо посмотреть в руководстве на эти приборы. Если там явно не указано, что они работают только с количеством стоп бит = 1, то работать будут.
2. Потому, что они настроены правильно, следовательно они работают. Тут проблема не в приборах МУ110-8Р, СИ-30, ПЧВ, проблема в ТРМ201, так как в нем опрос по Modbus возможен только, если количество стоп битов = 2.