К сожалению ТРМ201 достаточно далеко от меня. Как только я до него доберусь обязательно сделаю.
С уважением.
К сожалению ТРМ201 достаточно далеко от меня. Как только я до него доберусь обязательно сделаю.
С уважением.
Попробуйте сделать следующие действия:
1. Включить прибор.
2. Сконфигурировать сетевые настройки. При этом не забудьте поменять протокол с ОВЕН на Modbus RTU, задать количество стоп-битов - 2 (для опроса по Modbus обязательно (см. руководство стр. 55)).
3. После конфигурирования сетевых настроек необходимо отключить прибор от сети. Это необходимо для того, чтобы применялись новые настройки.
4. Настроить ОРС сервер на заданные сетевые настройки прибора. (При этом необходимо закрыть все программы, которые могут занимать COM порт, например конфигуратор).
5. Запустить ОРС сервер.
Если не получится, то прошу прислать скриншоты из конфигуратора и ОРС сервера.