Добрый день!
Насколько я понимаю, значения всех дискретных входов ПЛК150 читаются программой из одного байта – первого в адресном пространстве образа входов, аналогично для дискретных выходов используется один первый байт из образа выходов. Почему при выполнении команд mem %V.IX0.0 и mem %V.IX0.5 при раскрытии макроса получается разное смещение : mem #1:0 для первого дискретного входа, mem #1:5 для шестого дискретного входа, и как следствие, получаем адреса разных байтов. (в моем случае 202845DC и 202845E1). По идее обе команды должны указывать на один и тотже байт, тем более байт с адресом #1:5 находится в адресном пространстве первого аналогового входа (#1:4). Аналогично по дискретным выходам.
Прошивка 2.00.4, таргет 2.0