может боян, но не вздумайте подключаться конфигурировать , когда несколько включенных приборов на одной шине rs-485....
к прибору должны быть подключены только два провода вашего преобразователя rs-485.
может боян, но не вздумайте подключаться конфигурировать , когда несколько включенных приборов на одной шине rs-485....
к прибору должны быть подключены только два провода вашего преобразователя rs-485.
Здравствуйте, скиньте пожалуйста прошивку на МУ110-6У
Суть вопроса здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23588
Заранее большое СПС.
СПС, помогло.
Можно еще попросить прошивку на МВ110-16ДН.
У меня версия 1.11, есть ли новее?
Суть пробемы - сеть состоит из СПК107, МВ110-8A -2 шт, МУ110-8Р, МВ110-16ДН, МУ110-6У, МВ110-224.2АС.
Все каналы всех модулей опрашиваются посредством "RISING EDGE"
Когда все модуля кроме МВ110-16ДН включены(идет опрос) все ок, но как только добавляется к опросу МВ110-16ДН опрос становится медленней (смотрю на мигание светодиода СОМ на СПК) - вообщем такое впечатление, что МВ110-16ДН не сразу отвечает....
Когда ставлю максимальный сетевой тайм-аут равным 1 сек, промигивает светодиод АВАРИЯ на модуле, ставлю 2 сек все ок - но модуль садит сеть...
Заранее СПС!!!
Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.03.2016 в 12:29.
Теперь все актуальные версии прошивок для линейки модулей Мх110 доступны на официальном сайте по ссылке:
http://www.owen.ru/soft/32494142
И на странице соответствующего модуля в разделе "Краткое описание".
Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 14.09.2016 в 09:51.