Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с колебаниями (изменениями) отображения аналоговых входов ПР200 на экране? Простейшее дело. PT100 преобразую в температуру, далее во внутреннюю переменную с плавающей запятой. Далее вывожу её на экран. Показания колеблются +- 0, 5 гр. С с частотой раз 10 в секунду. У всех так или я что-то не так делаю. Сетевую переменную с МВ110-8А показывает нормально.
Это у всех приборов. И у связки ПР114+ИП320/СМИ1/СМИ2.
1) в свойствах входа включите фильтрацию.
2) С помощью макроса Fsel (а лучше переведите в INT формат, если вам не нужны отрицательные температуры) организуйте вывод на экран 2-4 раза в секунду.