Тема: ПР200

  1. #781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    106 билд перестал вообще работать с ПР110 !!!
    Где найти прошлую версию???
    Напишите какая версия ПР110 у вас, и что значит перестал работать? Не видит прибор, не программирует?

  2. #782
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Напишите какая версия ПР110 у вас, и что значит перестал работать? Не видит прибор, не программирует?
    Версия 2.80.
    Подробности тут


    ------------------------------------
    Всё таки форум очень живой, круче всяких тех. поддержек.

  3. #783

    По умолчанию

    ПР200. 2 интерфейса RS485. Второй интерфейс установлен в режим Master Modbus RTU. К нему подключено устройство некоторое проверенное устройство Modbus Slave, у которого можно считать переменные всех типов. 106 версия. Обновился сегодня.



    OL. В настройках переменных Modbus интерфейса RS485 (соответственно и сетевых переменных) перепутаны функции чтения х03 и х04. Выбираю для переменной функцию чтения х04, а фактически выполняется х03. Кроме того, программа не позволяет создать, а соответственно и считать значения переменных с одинаковым адресом регистра с разными функциями чтения х03 и х04, что является грубой ошибкой.
    Последний раз редактировалось AGerasimov; 09.10.2015 в 07:55.

  4. #784
    Пользователь
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Добрый день!
    Обнаружил что ComboBox в ПР200 работает не совсем корректно. Текстовые надписи и целочисленные значения прикрепленной переменной изменяются нормально, но если перейти на другой экран и вернуться назад, то в ComboBox'е установиться первая текстовая надпись, а не надпись прикрепленная к значению переменной.

    Owen Logic 1.8.4 build 106.
    Вложения Вложения

  5. #785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pr_Alex Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Обнаружил что ComboBox в ПР200 работает не совсем корректно. Текстовые надписи и целочисленные значения прикрепленной переменной изменяются нормально, но если перейти на другой экран и вернуться назад, то в ComboBox'е установиться первая текстовая надпись, а не надпись прикрепленная к значению переменной.

    Owen Logic 1.8.4 build 106.
    Уточню... В самом приборе ошибка или в OWEN Logic? Я так понимаю речь идет о приборе...
    Последний раз редактировалось wal79; 09.10.2015 в 15:04.
    программер

  6. #786
    Пользователь
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Уточню... В самом приборе ошибка или в OWEN Logic? Я так понимаю речь идет о приборе...
    Мне кажется, что в приборе.
    Данная ошибка возникает если ComboBox расположен на первом экране! На втором, третьем и так далее работает без замечаний - проверил.
    Последний раз редактировалось Pr_Alex; 09.10.2015 в 16:31.

  7. #787

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pr_Alex Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что в приборе.
    Данная ошибка возникает если ComboBox расположен на первом экране! На втором, третьем и так далее работает без замечаний - проверил.
    Я имел в виду ошибку видно на приборе или в среде разработки. Разберемся в чем там дело.
    программер

  8. #788
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    279

    По умолчанию

    Кто сталкивался с колебаниями (изменениями) отображения аналоговых входов ПР200 на экране? Простейшее дело. PT100 преобразую в температуру, далее во внутреннюю переменную с плавающей запятой. Далее вывожу её на экран. Показания колеблются +- 0, 5 гр. С с частотой раз 10 в секунду. У всех так или я что-то не так делаю. Сетевую переменную с МВ110-8А показывает нормально.

  9. #789

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Кто сталкивался с колебаниями (изменениями) отображения аналоговых входов ПР200 на экране? Простейшее дело. PT100 преобразую в температуру, далее во внутреннюю переменную с плавающей запятой. Далее вывожу её на экран. Показания колеблются +- 0, 5 гр. С с частотой раз 10 в секунду. У всех так или я что-то не так делаю. Сетевую переменную с МВ110-8А показывает нормально.
    Это у всех приборов. И у связки ПР114+ИП320/СМИ1/СМИ2.
    1) в свойствах входа включите фильтрацию.
    2) С помощью макроса Fsel (а лучше переведите в INT формат, если вам не нужны отрицательные температуры) организуйте вывод на экран 2-4 раза в секунду.

  10. #790
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Это у всех приборов. И у связки ПР114+ИП320/СМИ1/СМИ2.
    1) в свойствах входа включите фильтрацию.
    2) С помощью макроса Fsel (а лучше переведите в INT формат, если вам не нужны отрицательные температуры) организуйте вывод на экран 2-4 раза в секунду.
    А я то подумал, что у меня какая-то неисправность(ПР114+СМИ2), показания плавали +,- 2%, но спросить постеснялся! Также поставил фильтрацию входа и ещё программно сгладил:
    Среднее арифметическое.PNG
    И теперь всё стоит, не шелохнется!