    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Напишите какая версия ПР110 у вас, и что значит перестал работать? Не видит прибор, не программирует?
    Версия 2.80.
    Подробности тут


    ------------------------------------
    Всё таки форум очень живой, круче всяких тех. поддержек.

  2. #2

    По умолчанию

    ПР200. 2 интерфейса RS485. Второй интерфейс установлен в режим Master Modbus RTU. К нему подключено устройство некоторое проверенное устройство Modbus Slave, у которого можно считать переменные всех типов. 106 версия. Обновился сегодня.



    OL. В настройках переменных Modbus интерфейса RS485 (соответственно и сетевых переменных) перепутаны функции чтения х03 и х04. Выбираю для переменной функцию чтения х04, а фактически выполняется х03. Кроме того, программа не позволяет создать, а соответственно и считать значения переменных с одинаковым адресом регистра с разными функциями чтения х03 и х04, что является грубой ошибкой.
    Последний раз редактировалось AGerasimov; 09.10.2015 в 07:55.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Добрый день!
    Обнаружил что ComboBox в ПР200 работает не совсем корректно. Текстовые надписи и целочисленные значения прикрепленной переменной изменяются нормально, но если перейти на другой экран и вернуться назад, то в ComboBox'е установиться первая текстовая надпись, а не надпись прикрепленная к значению переменной.

    Owen Logic 1.8.4 build 106.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pr_Alex Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Обнаружил что ComboBox в ПР200 работает не совсем корректно. Текстовые надписи и целочисленные значения прикрепленной переменной изменяются нормально, но если перейти на другой экран и вернуться назад, то в ComboBox'е установиться первая текстовая надпись, а не надпись прикрепленная к значению переменной.

    Owen Logic 1.8.4 build 106.
    Уточню... В самом приборе ошибка или в OWEN Logic? Я так понимаю речь идет о приборе...
    Последний раз редактировалось wal79; 09.10.2015 в 15:04.
    программер

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Уточню... В самом приборе ошибка или в OWEN Logic? Я так понимаю речь идет о приборе...
    Мне кажется, что в приборе.
    Данная ошибка возникает если ComboBox расположен на первом экране! На втором, третьем и так далее работает без замечаний - проверил.
    Последний раз редактировалось Pr_Alex; 09.10.2015 в 16:31.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pr_Alex Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что в приборе.
    Данная ошибка возникает если ComboBox расположен на первом экране! На втором, третьем и так далее работает без замечаний - проверил.
    Я имел в виду ошибку видно на приборе или в среде разработки. Разберемся в чем там дело.