  1. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Slave после приема пакета от Master должен сразу захватить шину и выдержать паузу перед тем как начать передачу пакета отклика. Пауза должна быть не менее той, что указана в стандарте протокола. То что Master после передачи пакета сразу не отпускает шину - это правильно. Вывод: Master работает правильно, а ваш Slave - не правильно.
    Нигде не написано, что Master удерживать шину. Если бы Мастер не удерживал шину всё могло бы заработать даже при таких таймаутах. Так что виноваты оба. Про то, что "Slave после приема пакета от Master должен сразу захватить шину" - скорей всего опечатка. А минимальный таймаут от конца запроса до начала ответа, к моему огромному сожалению, 1,75 мсек. Что было вполне оправдано 50 лет назад но никак не оправдано сейчас. Если убрать это ограничение, протокол мог бы стать намного шустрее.
    Последний раз редактировалось rwg; 05.10.2015 в 00:18.

Похожие темы

  1. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 14:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  5. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •