Добрый день
Вчера обновился OL, а затем по запросу системы обновил ПР200 до версии 1.05. После чего у ПР200 возникли проблемы с аналоговыми входами. При отключении кабеля USB данные с аналоговых входов перестали восприниматься (пересчитываться) прибором. При работе ПР200 подключаю кабель программирования обратно к компьютеру, ПР200 начинает "видеть аналоговые входы". При этом по входу AIN3 идет "мусор". После чего переустановил OL до предыдущей версии и обновил встроенное ПО ПР200 до версии 1.04. Все стало работать как прежде.
Последний раз редактировалось AGerasimov; 01.10.2015 в 11:36.