Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
to spectrum48k Ну, ноль же, значит нет ни какого зависания и ошибки обрабатываются.
Вот тут особенно важно посмотреть снифером что приходит или не приходит от слейва, главное это второй и третий байты, конечно за одно убедится что запрос отправлен

дурость контроллера можно победить более коротким способом, как мне кажется кустарщику, например модуль 8А взять, считывая измерение кaнaла захватывать циклическое время измерения, при каждом опросе оно гарантировано должно изменятся, так что такая слепота вычисляется уже при следующем запросе
никакое плохое качество физического уровня не объясняет природу ошибки из второго варианта. Это самая опасная ситуация, когда управляющее воздействие слишком велико (интенсивность нагрева/задание частоты ПЧ) и может привести к аварийным ситуациям и материальному ущербу. Посколько сброс теперь происходит автоматически и объект давно в работе, снять данные с порта скорее всего не представляется возможным? Очень жаль. Мое мнение не поменялось. СПК не является надежным устройством для связи. Автосброс это лишь очередной костыль, да-да, костыль, не кустарщина, согласен. Кустарщина в других ветках форума. ))