Добрый день!
Подскажите есть ТРМ148ИИИИИИРР и "забугорное" оборудование в нем используются ТС с "хитрой" НСХ похожей на NI100, но при коррекции (то есть сдвиге -40 и наклоне 0,97 характеристики датчика) смещается похоже и диапазон измерений, так как при включении нагрева до 175 С датчики доходят до 162,8 С и дальше не идут показания, а регулятор продолжает греть пытаясь добраться до 175С и получается неконтролируемый перегрев. Есть ли возможность "подружить" это каким то образом, возможности заменить ТС нет (очень специфические), график зависимости сопротивления от температуры ниже.