Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    спасибо за совет, не когда эксперементировать..... посмотрите пожалуйста проект, там коричневым выделен стираемый счетчик, при пропадании питания стирается....вроде как не должен....

    весы2в1_1.owl
    поглядел мельком, я конечно могу ошибаться, но мне кажется что при включении питания надо сначала подать переменную на вход ФСЕЛА а потом уже подцеплять её к выходу. оно как бы надежней должно быть.
    Или же можно сделать проще. разорвите линию связи между входом и выходом. На вход подайте входную переменную, на выход выходную.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 18.09.2015 в 11:35.