Добрый день
Поделитесь пожалуйста простым примером работы ПР200(master) с каким либо модулем по RS485 , например с модулем МВ110-8А (slave).
Спасибо. Учту.
Спасибо огромное за пример , я вчера так делал , но у меня не работает - в чем может быть причина ? На модуле МВ110 не моргает индикатор обмена по интерфейсу RS485
Перемычки интерфейса RS485 на ПР200 установил в режим Мастер
И в примере не перепутаны ли регистры модулей - на МХ110-8Д стоит 50 регистр (нужен 51 ????)
и на модуле МХ110-8Р стоит регистр 51 ( нужен 50й ???)
Соединение получилось , не могу увидеть состояние входа МХ110-8Д- если читаю как целое число весь 51 регистр через функцию 03 - вижу то единицу то ноль в зависимости от состояния входа , если читаю как bool 0 бит через функцию 01 - то состояние не меняется ! Как увидеть реальное состояние входа ???
Тестовая версия с выводом на экран состояния первого входа , который не работает
Кто-нибудь опрашивал МВ110-224.8А с ПР200? Пытаюсь уже два дня и безрезультатно. На ПР200 перемычки на слоте 1 установил в положение "мастер". На МВ110 промаргивает светодиод "RS-485". Переменные с модуля МВ110 сразу вывожу на экран двухстрочный. На экране 99,9 или 0 хотя на программаторе на 2 входах показывает 47 гр. С
бросьте ссылку на OL96, пожалуйста. У меня 92 и не могу найти 96. С чтением из МВ110 8А и МВ110 32 ДН разобрался. Все читается. Бьюсь с МУ110-32Р. ПР200 пишет туда все 0. Кто разобрался с ним? Бросьте пример.
Последний раз редактировалось Massmeter; 13.09.2015 в 14:43.