  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    Для скорости 115 Кбод были получены данные для опроса 64, 80 и 96 байт.
    64 байт = 14 мс;
    80 байт = 16 мс;
    96 байт = 18 мс.
    Следовательно, опрос 16 байт, действительно, занимает примерно 1,9 мс. Т.е. практические данные сходятся с рассчитанными теоретически. Единственно, что теоретический расчет не учитывает некоторую постоянную составляющую.
    А вот почему она такая большая - для скорости 115 Кбод примерно 6 мс - и почему разная для разных скоростей, мне пока не понятно.
    что тут сказать.. прочитал недавно тему про мин время цикла, могу только сказать эксперементируйте с цикличностью задачи и мин временем цикла).
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 09.09.2015 в 15:22.

Похожие темы

  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30