Хотите проверить?
Легко.
Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".
Приступим:
(4,3-4)*100/16 = 1,875 %
(6,5-4)*100/16 = 15,625 %
(7,7-4)*100/16 = 23,125 %
(10-4)*100/16 = 37,5 %
Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
Решать вам.