Показано с 1 по 10 из 24

Тема: И еще про датчик тока

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
    Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
    Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =


    А = 4.3 мА => О = 1.9
    А = 6.5 мА => О = 15.6
    А = 7.7 мА => О = 24.2
    А = 10.0 мА => О = 37.7
    Хотите проверить?
    Легко.
    Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".

    Приступим:

    (4,3-4)*100/16 = 1,875 %
    (6,5-4)*100/16 = 15,625 %
    (7,7-4)*100/16 = 23,125 %
    (10-4)*100/16 = 37,5 %

    Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
    Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
    Решать вам.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
    Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
    Решать вам.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Почти попадает в табл. из поста 11
    Тут нет подходящего смайла - FACEPALM. С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
    Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?

    -ap

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    А какая мощность подключенной нагрузки?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
    Максимальный измеренный Вами ток: 37,7%50А=18,85А
    А уж много это или мало, Вам виднее.
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?
    С какого перепугу?
    Гоните эту мысль прочь.
    Лучше поведайте нам про вашу систему.
    У Вас какая нагрузка? Чем и как Вы регулируете ток?
    Является ли Ваш датчик тока TrueRMS-прибором?
    Возможно, для простейшего прибора Вам придётся использовать эмпирическую таблицу коррекции, но тогда нужно как-то знать форму кривой тока.

Похожие темы

  1. Еще раз про визуализацию
    от Roman29 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 09:16
  2. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:38
  3. Еще вопросы про ПЛК63
    от new_08 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
  4. Еще раз про ТРМ133
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •