Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =


А = 4.3 мА => О = 1.9
А = 6.5 мА => О = 15.6
А = 7.7 мА => О = 24.2
А = 10.0 мА => О = 37.7
Хотите проверить?
Легко.
Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".

Приступим:

(4,3-4)*100/16 = 1,875 %
(6,5-4)*100/16 = 15,625 %
(7,7-4)*100/16 = 23,125 %
(10-4)*100/16 = 37,5 %

Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
Решать вам.