    Никаких, пока Вы не поясните в каком столбце у Вас ток петли 4-20 mA, а в каком - ток в шине, через датчик (в Амперах).
    Я так понял, что датчик у Вас имеет трёх-проводное подключение: "плюс", "минус" и "выход 4-20".
    Так?
    Если так, то зачем Вам измерять общее потребление тока датчиком в разрыве питания +24VDC? Какое отношение это имеет к измерительным цепям?
    Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
    Итак, схема подключения тестера.
    tester.png

    Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
    Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
    Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
    Третья колонка - это вторая/первую.
    Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!

    А = 4.3 мА => О = 1.9
    А = 6.5 мА => О = 15.6
    А = 7.7 мА => О = 24.2
    А = 10.0 мА => О = 37.7

    С уважением,
    Александр

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
    Итак, схема подключения тестера.
    tester.png

    Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
    Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
    Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
    Третья колонка - это вторая/первую.
    Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!

    А = 4.3 мА => О = 1.9
    А = 6.5 мА => О = 15.6
    А = 7.7 мА => О = 24.2
    А = 10.0 мА => О = 37.7

    С уважением,
    Александр
    Почти попадает в табл. из поста 11
    4мА=0
    5мА=6,25
    6мА=12,5
    7мА=18,75
    8мА=25
    9мА=31,25
    10мА=37,5
    11мА=43,75
    12мА=50
    13мА=56,25
    14мА=52,5
    15мА=68,75
    16мА=75
    17мА=81,25
    18мА=87,5
    19мА=93,75
    20мА=100
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
    Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
    Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =


    А = 4.3 мА => О = 1.9
    А = 6.5 мА => О = 15.6
    А = 7.7 мА => О = 24.2
    А = 10.0 мА => О = 37.7
    Хотите проверить?
    Легко.
    Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".

    Приступим:

    (4,3-4)*100/16 = 1,875 %
    (6,5-4)*100/16 = 15,625 %
    (7,7-4)*100/16 = 23,125 %
    (10-4)*100/16 = 37,5 %

    Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
    Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
    Решать вам.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
    Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
    Решать вам.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Почти попадает в табл. из поста 11
    Тут нет подходящего смайла - FACEPALM. С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
    Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?

    -ap

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    А какая мощность подключенной нагрузки?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
    Максимальный измеренный Вами ток: 37,7%50А=18,85А
    А уж много это или мало, Вам виднее.
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?
    С какого перепугу?
    Гоните эту мысль прочь.
    Лучше поведайте нам про вашу систему.
    У Вас какая нагрузка? Чем и как Вы регулируете ток?
    Является ли Ваш датчик тока TrueRMS-прибором?
    Возможно, для простейшего прибора Вам придётся использовать эмпирическую таблицу коррекции, но тогда нужно как-то знать форму кривой тока.

Похожие темы

  1. Еще раз про визуализацию
    от Roman29 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 09:16
  2. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:38
  3. Еще вопросы про ПЛК63
    от new_08 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
  4. Еще раз про ТРМ133
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •