А если так:Начало шкалы 4 mA -> 0%
Конец шкалы 20 mA -> 100%
Размах шкалы 20-4=16 mA.
На каждый милиампер тока, превышающего уровень нуля шкалы (4 mA) приходится 100/16=6,25%
У Вас код 25. И при озвученной Вами конфигурации модуля это - проценты шкалы.
Считаем: 4+(16*25/100)=8 mA - это для тока в петле 4-20;
или 50*25/100= 12,5 A - для измеряемого тока.
Так понятнее?





Ответить с цитированием