Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.
petera прав по части тока, а я был невнимателен.
Вы получаете 25% от шкалы.
Это 8mA в петле стандарта 4-20mA и, вместе с тем, соответствуют 12,5 А в измеряемой цепи.