    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Хм... Это означает, что ток в сети 20А? Совсем много. Видимо, без амперметра не обойтись... ))
    Да нет же, 8мА от датчика(4-20мА) соответствуют измеренному значению 12,5 А
    4мА=0
    5мА=6,25
    6мА=12,5
    7мА=18,75
    8мА=25
    9мА=31,25
    10мА=37,5
    11мА=43,75
    12мА=50
    13мА=56,25
    14мА=52,5
    15мА=68,75
    16мА=75
    17мА=81,25
    18мА=87,5
    19мА=93,75
    20мА=100