Показано с 1 по 10 из 157

Тема: Конфигуратор vs modbus.lib

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Набрал статистику скорости опроса по сети Modbus.

    Мастером выступал ПЛК110. В качестве слейва выступал S7-1214 (он имитировал работу МВ110-8АС).
    Опрос проводился с использованием библиотеки modbus.lib. Реализацию опроса прикрепляю (см. проект).
    Мастер и слейв соединены проводом длиной 30 см.

    Реальное время опроса оказалось значительно больше рассчитанного теоретически. Так для опроса 16 байт данных на скорости 115200 бод затрачивается 8мс, в то время как расчет дает значение в 1,9 мс (см. пост №20). С другой стороны если оценить разницу времени опроса 32 и 16 байт, 48 и 32 байт, то она как раз составляет 2 мс.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 04.09.2015 в 14:11.

Похожие темы

  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •