Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ТРМ-32 в сети

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,
    Как в кодесис под него сконфигурироваться? (Под трм32 для плк100-мастер)

    Открыл пример на трм202 -там регистры чтения:float variable (listen). Создать такой регистр не получается. Его нет в вставке элемента и подэлемента.
    А где вы их ищите?

    Если правой кнопкой надать на OWEN master (заметьте, ОВЕН, не модбас), и "добавить подъэлемент", то в списке будет float variable (listen). Далее необходимо настраивать на вкладке "Параметры модуля".
    вам необходимо указать в поле float type FLoat PIC, указать адрес прибора и имя переменной, которую вы опрашиваете.

    Если не получится, завтра попробую выложить пример.

  2. #2

    По умолчанию

    В данном проэкте на этой линии(RS485) уже висят 5 приборов слейвом на "модбасе"(+на RS232 мастером панель ИП, тоже "модбас"). Задача повесить еще ТРМ32. Как я понимаю протокол "Овен" будет неприемлем. Как сконфигурировать для общения по "модбасу"?(как создать эти самые регистры?)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    В данном проэкте на этой линии(RS485) уже висят 5 приборов слейвом на "модбасе"(+на RS232 мастером панель ИП, тоже "модбас"). Задача повесить еще ТРМ32. Как я понимаю протокол "Овен" будет неприемлем. Как сконфигурировать для общения по "модбасу"?(как создать эти самые регистры?)

    Для начала, хотелось бы понять, у вас ТРМ32 с интерфейсом RS485 или вы используете АС2-М.

    В первом случае, по модбасу, к сожалению, пока не выйдет. АС2-м там встроенный, но с некоторыми ошибками, которые были исправлены совсем недавно. Когда точно, я уточню, однако, если вы приобрели трм32 до нового года, потребуется его перепрошивка в сервисном центре.

    Что касается второго случая, то параметры для протокола модбас приведены в руководстве на АС2-М (стр 48, 49). Например, для температуры на 1 канале используется регистр номер 128 (hex 80).
    соответственно, для опроса этого регистра вам надо создать modbus master, в нем определить universal modbus device с адресом АС2-М, а в UMD создать register input module с функцией чтения 03 и адресом 128 (или другой из руководства АС2-М).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •